Регулирование трехходым смешением по подаче или по обратке?


Semendey (2020-12-23 18:12:57):

Лично для себя, а у меня именно теплый пол 10 контуров и электрокотел, такую головку я использую только как предохранительную, и установленную на температуру в 45 г. для того что бы котел (а он работает на отопление и БКН) не дал в систему отопления большую температуру в тот момент когда он работает на нагрев БКН и тепло носитель греет до 70 градусов. В остальное же время эта головка всегда открыта на полную, а температура тепло носителя на подаче задается погодозависимой автоматикой и поддерживается на уровне уставки через частотный преобразователь. Вся эта система управляется стареньким контроллером Simens RLU. На каждой петле теплого пола (или на группах петель) стоит комнатный термостат который рулит термоголовками и закрывает не нужные петли поэтому несмотря на возможность настройки балансировки петель все они открыты на полную. Дом общей площадью 120 кв.м. из пеноблока 300мм, без внешнего утепления и внутренней отделки, со временными дверями. В доме зимой поддерживается +13..+15 градусов, затраты на электроэнергию за 2020 год 13,5 т.р.