<<< Назад

Новый алгоритм оптимизации


Logrus (2018-08-12 22:20:57):

с реле вот совсем не понятно
с температурой у меня датчики хранят 3 дня, в комнатах не хранится, но передается, из нее по изменению высчитывается среднее по квартире (оно и хранится долго)
очень хорошо анализировать от него каждую комнату

больше показаний на влажность, аналогично выше и абсолютную влажность

но средняя температура, влажность, абс.влажность сейчас пишутся только при изменении на 0.5

так же много с датчиков освещенности, запись аналогично через фильтр, при разнице 5 люкс

этим же убирается повтор в бд и меняется построение графика

(1)
 
EvgenyG (2018-08-13 11:26:59):

///с реле вот совсем не понятно
есп отправляет данные о статусе реле каждые 10 секунд
в БД они так и хранятся вне зависимости от состояния реле
а реле может раз в час срабатывает

///но средняя температура, влажность, абс.влажность сейчас пишутся только при изменении на 0.5
у меня нет фильтра на есп и для разных устройств фильтр может быть разным

(0)
 
Logrus (2018-08-13 11:37:28):
  1. в мдм по умолчанию повторы не хранятся
  2. в вашем случае проще фильтровать на есп, в мдм, нет абсолютно никакого смысла доводить до такого, а потом это устранять с немалой нагрузкой
(0)
 
Logrus (2018-08-13 11:38:51):

выше про фильтр - это метод в мдм

(0)
 

Пожалуйста, войдите в систему, чтобы добавлять комментарии Присоединиться!