Logrus (2018-08-22 15:18:15):

Мне Сергей в чате тлг об!яснял, т.ч. распишу
сам аливе не пользуюсь, а сереет в зависимости от его состояния
которое сбрасывается таймером после срабатывания ПУ

у термостата если он не срабатывал более часа (по умолчанию, но там в ПУ есть настройка можно и 8, и 24 часа поставить) так и будет

(0)
 
TurburatoR (2018-08-22 18:08:57):

Во всех ПУ состояние alive обновляется при обновлении значения. А в термостате этих значений четыре.

  1. требуемая температура
  2. текущая температура.
  3. вкл - выкл.
  4. Режим ECO - NORMAL
    Так вот при изменении значений первых трёх - термостат остаётся серым. И только когда меняешь ЕКО - НОРМ, тогда "белеет".
    А по логике должен "белеть" при обновлении текущей температуры.

P.S. последняя альфа, Linux.

(0)
 
Logrus (2018-08-22 20:10:45):

чем докажите?
https://github.com/sergejey/majordomo/blob/eb7a782...

(0)
 
TurburatoR (2018-08-23 07:28:02):

При изменении текущей температуры вызывается valueUpdated.

https://github.com/sergejey/majordomo/blob/eb7a782...

(0)
 
Logrus (2018-08-23 09:34:54):

и где там аливе )))

(0)
 
TurburatoR (2018-08-23 11:08:05):

Ну а должно быть по логике.

(0)
 
Logrus (2018-08-23 16:42:02):

сама аливе ущербна
но работает она от статуса термостата, а не входных данных
что логично